Recommended Posts

Na wielu wzmacniaczach min. Roksan przy gnieździe zasilania widnieje napis jak w tytule. W związku z tym mam pytanie, jeżeli w moim domu jest instalacja dwużyłowa, czy mogę bezpiecznie użytkować taki wzmacniacz? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Możesz, jeżeli podłączysz go do gniazda z bolcem w którym wykonano zerowanie (połączenie bolca z przewodem zerowym).


Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. John Acton

www.valvencore.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minut temu, McGyver napisał:

Możesz, jeżeli podłączysz go do gniazda z bolcem w którym wykonano zerowanie (połączenie bolca z przewodem zerowym).

I tu pojawia się problem ponieważ gniazda nie posiadają bolca. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
I tu pojawia się problem ponieważ gniazda nie posiadają bolca. 


Zaiwestuj Castorama , kawałek drutu i po kłopocie , chyba żeś audiofil no to jakieś droższe gniazdko. Aha śrubokręt potrzebny


Wysłane z miłości do muzyki

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minut temu, Marcin Wielgus napisał:

 


Zaiwestuj emoji1.png Castorama , kawałek drutu i po kłopocie , chyba żeś audiofil no to jakieś droższe gniazdko. Aha śrubokręt potrzebny


Wysłane z miłości do muzyki

Masz na myśli wymianę gniazda na takie z uziemieniem i zrobienie zerowania ?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wszystko jasne ale nurtuje mnie pytanie co może się stać gdy podłączę taki wzmacniacz do nieuziemionego gniazda ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 godzin temu, niki666 napisał:

Wszystko jasne ale nurtuje mnie pytanie co może się stać gdy podłączę taki wzmacniacz do nieuziemionego gniazda ?

Dokąd się coś poważnie nie spierdzieli we wzmacniaczu, lub dokąd nie nalejesz do wnętrza pokaźnej ilości wody - nie stanie się nic.


Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. John Acton

www.valvencore.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bolec w gnieździe pełni funkcję ochrony przeciw porażeniowej. 

W skrajnym przypadku uszkodzenia wzmacniacza na jego obudowie może pojawić się napięcie które może Ci zrobić krzywdę.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 godzinę temu, MrSalieri napisał:

Bolec w gnieździe pełni funkcję ochrony przeciw porażeniowej. 

W skrajnym przypadku uszkodzenia wzmacniacza na jego obudowie może pojawić się napięcie które może Ci zrobić krzywdę.  

czyli nie dotykaj, obsługuj pilotem i będzie git 🙂

a poważnie to jak powyżej - wymien gniazdo i już

Share this post


Link to post
Share on other sites

tak zdecydowanie najbezpieczniej. a jak będziesz budował / remontował to poprowadź od tablicy osobny kabel 3 żyłowy czyli z uziemieniem i najlepiej grubości 2.5mm to ci starczy na wszystko +

pozdro

m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Generalnie zerowanie gniazdek przy gniazdkach w razie awarii przewodu neutralnego przy tablicy może się źle skończyć.


nagrywamy.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, przemak napisał:

Generalnie zerowanie gniazdek przy gniazdkach w razie awarii przewodu neutralnego przy tablicy może się źle skończyć.

A konkretnie?


Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. John Acton

www.valvencore.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minut temu, McGyver napisał:

A konkretnie?

To jasne, jak na neutralnym nastąpi przerwa przy tablicy lub w jakiejś puszce, to na wszystkich obudowach i wyzerowanych w ten sposób bolcach w gniazdkach pojawi się faza, wystarczy jedno włączone do takiego gniazdka w uszkodzonej gałęzi urządzenie, a jak dużej mocy (czajnik), to w ogóle solidna faza 😉

Albo na przykład tylko wzmacniacz, tylko jedno zerowane gniazdko. I niech w puszce od tego gniazdka się upali neutralny - przy włączonym wzmacniaczu mamy fazę (przez uzwojenie trafa, wystarczy) na obudowie tego wzmacniacza... 

Edited by przemak
  • Like 1

nagrywamy.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Owszem. Warto ludziom podać konkrety, nie każdy jest elektrykiem.


Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. John Acton

www.valvencore.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minut temu, McGyver napisał:

Owszem. Warto ludziom podać konkrety, nie każdy jest elektrykiem.

Ja też nie jestem, ale to nie zwalnia od odpowiedzialności i myślenia 😉


nagrywamy.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

I w dalszym ciągu nie wiem co robić, trudno przecież przewidzieć co jest bardziej prawdopodobne - awaria wzmacniacza czy przewodu neutralnego w instalacji. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minut temu, niki666 napisał:

I w dalszym ciągu nie wiem co robić, trudno przecież przewidzieć co jest bardziej prawdopodobne - awaria wzmacniacza czy przewodu neutralnego w instalacji. 

Jeżeli instalacja jest dwużyłowa, to nowa nie jest, nigdy nie miałeś kłopotów z puszkami? Ja mam dom stary, kable częściowo aluminiowe, parę razy były jaja.


nagrywamy.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minut temu, przemak napisał:

Jeżeli instalacja jest dwużyłowa, to nowa nie jest, nigdy nie miałeś kłopotów z puszkami? Ja mam dom stary, kable częściowo aluminiowe, parę razy były jaja.

Dom jest z drugiej połowy lat 80, kilkanaście lat temu był taki problem, że po włączeniu kilku bardziej prądożernych urządzeń na raz np. czajnik i odkurzacz wybijało korki. Podobno zbyt dużo gniazd było podpięte pod jedną fazę. Znajomy elektryk przerobił mi instalacje na zewnątrz budynku, założył nową skrzynkę i od tego czasu jest spokój. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeśli elektryk zrobił Ci skrzynkę na zewnątrz budynku to powinien też wykonać uziemienie.  Pytanie czy to uziemienie wchodzi do wewnątrz budynku, pod bezpieczniki.  Jeśli tak to można spróbować odciągnąć przewód PE do gniazda. Jeśli oczywiście instalacja jest w rurkach i wszystkie puszki są dostępne.  Wtedy miał byś zrobione tak jak należy. Miał byś trzy przewody w gniazdku. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wewnątrz domu niestety nic nie było robione. Pomijając kwestię bezpieczeństwa jakie mogą być jeszcze następstwa używania nieuziemionego wzmacniacza? Gdzieś kiedyś czytałem że np. Naim nieuziemiony buczy. 

Edited by niki666

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pytanie jak jest wykonany wewnątrz wzmacniacz i jak są realizowane wszelkie połączenia wewnętrzne.  Jak wszystko działa poprawnie to oprócz potencjalnego porażenia prądem chyba nic się nie powinno dziać. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.