Pompa ciepła gruntowa + panele fotowoltaiczne .


czester15.30
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

10 godzin temu, czester15.30 napisał:

Czy potrzebne jest jeszcze dodatkowe przeponowe  większe w instalacji ? 

Przy kotle wiszącym tylko jeżeli nie ma wbudowanego. Natomiast przy kotłach stojących tak, gdyż nie mają wbudowanego naczynia przeponowego. Naczyniem przeponowym musisz też zabezpieczyć każdy zasobnik cwu.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
15 hours ago, Zyzol said:

Przy kotle wiszącym tylko jeżeli nie ma wbudowanego. Natomiast przy kotłach stojących tak, gdyż nie mają wbudowanego naczynia przeponowego. Naczyniem przeponowym musisz też zabezpieczyć każdy zasobnik cwu.

Naczynie wzbiorcze CO dobiera się do ilości wody w instalacji grzewczej, wysokości instalacji grzewczej oraz wartości otwarcia się zaworu bezpieczeństwa CO. Im więcej wody i im wyższa instalacja tym większe naczynie, im wyższa wartość zaworu tym mniejsze naczynie. Wielkość naczynia można wyliczyć lub skorzystać z gotowych tabel. U Czestera na pewno wystarczy fabrycznie zastosowane w kotle ale nie można generalizować, ze jak jest w kotle to już drugie nie będzie potrzebne. Ważne by raz w roku skontrolować ciśnienie poduszki powietrznej w naczyniu wzbiorczym CO, niestety w tym celu trzeba pozbawić naczynie ciśnienia w części wodnej czyli spuścić wodę z kotła, poduszka np u Czestera musi mieć 1,5 bara a ciśnienie w instalacji należy utrzymywać powyzej tej wartości, np 2 bary.

Pojemnościowe podgrzewacze wody warto zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym ale należy pamiętać, że nie ma takiego prawnego wymogu, prawnie wymagany jest zawór bezpieczeństwa, z drugiej strony wielu producentów z obawy o stan np. emalii wymaga by naczynie wzbiorcze bezwzględnie zainstalowane było, taka ciekawostka.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
11 godzin temu, Edson napisał:

Pojemnościowe podgrzewacze wody warto zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym ale należy pamiętać, że nie ma takiego prawnego wymogu, prawnie wymagany jest zawór bezpieczeństwa, z drugiej strony wielu producentów z obawy o stan np. emalii wymaga by naczynie wzbiorcze bezwzględnie zainstalowane było, taka ciekawostka.

Bardziej obawiałbym się o ścianę, niż o emalię. Przeżyłem kiedyś wzrost ciśnienia bojlera spowodowanego wadą zaworu bezpieczeństwa. Nie było w nim wody tylko para wodna. Do eksplozji nie doszło, gdyż słysząc niepokojące efekty akustyczne dochodzące z bojlera, odkręcałem jednocześnie wszystkie krany - nad wanną i umywalką, a zrazem ciśnienie wyrwało plastikowy wężyk przy zbiorniku wc. Później przez dwa tygodnie leczyłem oparzenia dłoni.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy do pieca kondensacyjnego warto wymieniać kaloryfery Kermi jednopłytowe na kaloryfery wielopłytowe Kermi ? 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
7 godzin temu, czester15.30 napisał:

Czy do pieca kondensacyjnego warto wymieniać kaloryfery Kermi jednopłytowe na kaloryfery wielopłytowe Kermi ? 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
 

Jeżeli są w dobrym stanie, to nie warto. Przy kotle kondensacyjnym najważniejsze jest, aby temperatura wody powrotnej była jak najniższa. Wówczas kocioł jest najbardziej efektywny.

Ja mam nowy piec, a stare - blisko dwudziestoletnie grzejniki jednopłytowe PURMO typu 11, ściągnięte prosto ze Szwecji. Instalacja grzejnikowa była tak zrobiona (odpowiednio przewymiarowane grzejniki, czterodrogowy zawór mieszający), aby pracowała na niskiej temperaturze powrotu nawet przy tradycyjnym kotle gazowym. Teraz to się sprawdza.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Zyzol
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, Sine Metu napisał:

Moment, jeden panel vs dwa?

Tak . Kermi ma też trzy- płytowe i chyba tej samej technologi .
Wyczytałem to : " Grzejnik kompaktowy therm-x2® Profil-K . Grzejnik płytowy o dużej mocy grzewczej – odpowiedni do niskich temperatur na zasilaniu " 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W przypadku kotłów kondensacyjnych, możliwość ich pełnego wykorzystania daje chyba dopiero instalacja przynajmniej częściowo złożona z ogrzewania podłogowego.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak mi chodzi po głowie przewymiarować instalację grzejnikową , bo prucie podłóg nie wchodzi w grę . 
W dwutysięcznym roku był kompletny remont . W kuchni zdjęte były deski podłogowe w celu wylania posadzki pod terakotę . Okazało się  , że w jednym miejscu była podłoga zgniła , był minimalny przeciek rury od  wody . W kuchni i łazience na dole miała być podłogówka ,  zakrakali  mnie , że znowu coś pęknie i trzeba będzie rozwalać . Tak już zostało . 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, czester15.30 napisał:

W kuchni i łazience na dole miała być podłogówka ,  zakrakali  mnie , że znowu coś pęknie i trzeba będzie rozwalać . Tak już zostało . 

Może i dobrze, bo do podłogówki musisz dopasować urządzenie kuchni i łazienki. I zawsze wszystko musi stać w tym samym miejscu.

7 godzin temu, Zbig napisał:

W przypadku kotłów kondensacyjnych, możliwość ich pełnego wykorzystania daje chyba dopiero instalacja przynajmniej częściowo złożona z ogrzewania podłogowego.

Niekoniecznie. Pisałem już, że najważniejsza jest niska temperatura wody powrotnej.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Sine Metu napisał:

To znaczy, nie wiem czy jest sens grzania ściany? Ja mam pojedyncze panele i z tyłu tylko żeberka do cyrkulacji powietrza żeby właśnie nie grzać ściany.

Mylę się, czy widzę ekran zagrzejnikowy, który temu zapobiega?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W dniu 31.01.2020 o 16:41, Zyzol napisał:

Może i dobrze, bo do podłogówki musisz dopasować urządzenie kuchni i łazienki. I zawsze wszystko musi stać w tym samym miejscu.

Pewnie dobrze bo będę wiercił otwór w podłodze , w celu doprowadzenia gazu z piwnicy do płytki gazowej . 

Wiele czytałem na temat pieców , fora , Elektroda itd. 
Wyczaiłem taki " polski " , podzespoły na renomowanych drogich markach . Ceny części zamiennych są tanie , bo nie pisze na nich Viessmann itd. Pierwszy raz spotkałem się z profilem L ( chodzi o obciążenie na wodę c.w.u. ) . 
Dom będę ocieplał styropianem grafitowym 140 mm - 150 mm . Potrzebuję dużej modulacji mocy . Co sądzicie o parametrach tego kotła ? 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czester15.30
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W dniu 31.01.2020 o 16:41, Zyzol napisał:

Niekoniecznie. Pisałem już, że najważniejsza jest niska temperatura wody powrotnej.

Chyba ciężko będzie na powrocie z grzejników uzyskać równie niską jak na powrocie z podłogówki

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale w kotle dwu funkcyjnym gazowym kondensacyjnym jest wbudowany jakiś mieszacz ? Tak zrozumiałem z wcześniejszych postów . 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
38 minut temu, czester15.30 napisał:

Ale w kotle dwu funkcyjnym gazowym kondensacyjnym jest wbudowany jakiś mieszacz ? Tak zrozumiałem z wcześniejszych postów . 

OK, tylko że mieszacz to chyba służy do obniżania temperatury wody na wejściu a nie na powrocie?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem . Chyba przejęzyczyłeś się .Wejście to powrót , a wyjście to zasilenie " gorąca rura ) na układ grzejników . 

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
8 godzin temu, Zbig napisał:

Chyba ciężko będzie na powrocie z grzejników uzyskać równie niską jak na powrocie z podłogówki

Praktycznie sprawdziłem, że było to możliwe przy zastosowaniu zaworu czterodogowego. Do jego zastosowania skłoniła mnie chęć obniżenia temperatury maksymalnej wody zasilającej w instalacji c.o. do 60 stopni C w celu wydłużenia żywotności rur polibutylenowych  do ok. co najmniej 40 lat. Temperatura na powrocie wynosiła do 45 stopni C. Zawór czterodrogowy pozwalał również na takie podwyższenie temperatury wody powrotnej, aby uniknąć punktu rosy w klasycznym kotle gazowym. 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
12 godzin temu, czester15.30 napisał:

Nie wiem . Chyba przejęzyczyłeś się .Wejście to powrót , a wyjście to zasilenie " gorąca rura ) na układ grzejników . 

Nie przejęzyczyłem się - jako wejście określa się powszechnie zasilanie obiegu grzejników a wyjście to powrót.

11 godzin temu, Zyzol napisał:

Temperatura na powrocie wynosiła do 45 stopni C.

No cóż...  przy obecnych temperaturach zewnętrznych (+5 st.C) to ja mam na zasilaniu średnio 37 a na powrocie 30 stopni...

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Zbig napisał:

Nie przejęzyczyłem się - jako wejście określa się powszechnie zasilanie obiegu grzejników a wyjście to powrót.

Faktycznie masz rację . Popatrzyłem na schemat podłączenia pieca . Takie " skrzywienie audio " , rura z pieca wychodząca gorąca out ,a wchodząca input . W tym wypadku trzeba patrzeć na grzejnik .

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czester15.30
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W dniu 2.02.2020 o 00:09, czester15.30 napisał:

Co sądzicie o parametrach tego kotła ? 

Nie pokuszę się o doradzenie Ci konkretnego kotła. Uważam, że jest to niewykonalne w ciemnio i na odległość. To musisz zrobić w konsultacji z instalatorem. Większość kotłów wykorzystuje podobne rozwiązania, ma podobne zalety i wady. Ważna jest jakość wykonania, trwałość kotła oraz dostępność części i ich cena. Z tego ostatniego powodu instalator i serwisant odradzili mi kilka znanych marek. I nie śpiesz się z zakupem.

10 godzin temu, Zbig napisał:

No cóż...  przy obecnych temperaturach zewnętrznych (+5 st.C) to ja mam na zasilaniu średnio 37 a na powrocie 30 stopni...

Te 45 stopni na powrocie dotyczyło kotła gazowego z otwartą komorą spalania i palnikiem atmosferycznym. Teraz przy kotle kondensacyjnym i przy obecnych warunkach pogodowych mam podobne wartości na zasilaniu i powrocie. Oczywiście w przypadku nastawy "grzanie cwu" wzrastają one odpowiednio.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
On 2/3/2020 at 8:22 AM, Zyzol said:

Nie pokuszę się o doradzenie Ci konkretnego kotła. Uważam, że jest to niewykonalne w ciemnio i na odległość. To musisz zrobić w konsultacji z instalatorem.

A ten poleci coś na czym sam najlepiej zarobi, zawsze tak jest. Instalatorzy generalnie słabo znają się na kotłach, bardziej na liczeniu pieniędzy z rabatów handlowych, uruchomienie kotła i tak musi przeprowadzić autoryzowany serwis.

Czester, zanim zaczniesz myśleć o konkretnej marce najpierw musisz znać parametry. Przypomnij jaki jest metraż tego budynku, jak jest mniej wiecej zbudowany, ile masz łazienek i co w tych łazienkach z dużych odbiorników wody masz zainstalowane, chodzi o prysznice i wanny (podaj pojemność), jakie sa jeszcze odległości z kotłowni do najdalej oddalonych kranów i czy planujesz ewentualnie jakąś rozbudowę. Aha, ile budynek ma kondygnacji i czy odbiorniki ciepłej wody (krany) będą na kilku kondygnacjach czy wszystko w jednym poziomie.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
6 godzin temu, Edson napisał:

A ten poleci coś na czym sam najlepiej zarobi, zawsze tak jest. Instalatorzy generalnie słabo znają się na kotłach, bardziej na liczeniu pieniędzy z rabatów handlowych, uruchomienie kotła i tak musi przeprowadzić autoryzowany serwis.

Nie mam zamiaru wdawać się w słowne przepychanki, ale na podstawie własnych doświadczeń uważam, że mylisz się. 

Mając wstępnie wybrany kocioł co zwróciłem się o wstępna ofertę na modyfikacje kotłowni z uwzględnieniem także zasobnika cwu oraz części rur i kształtek oraz elektroniki sterującej. Instalator najpierw pojawił się u mnie i obejrzał starą kotłownię. Wstępną ofertę materiałowo-cenową przedstawił ustnie. Tu od razu ustaliłem z nim, że będzie pełne sterowanie pogodowe oraz wykorzystane zostaną pompy obiegowe i naczynia przeponowe, z których część wymieniałem niedawno, a pozostałe były sprawne i w bardzo dobrym stanie technicznym.

Po dwóch tygodniach przysłał emailem w wariancie tańszym (rury plastikowe )i droższym (rury miedziane). Tu wybrałem wariant droższy i jednocześnie zażyczyłem sobie innego zasobnika o większej pojemności - 150 zamiast 100 litrów i z inna obudową. Zostało to zrealizowane bez żadnych ale.

Całą wymianę ekipa przeprowadziła w ciągu kilkunastu godzin montując także kwasoodporny wkład kominowy. Do tego dokonała też pierwszego uruchomienia kotła. Tu uwaga - wcześniej sprawdziłem czy instalator ma tego rodzaju uprawnienia od producenta.  Po wykonaniu prac ekipa wysprzątała dokładnie cała kotłownię ze zmyciem podłogi włącznie i zabrała stare urządzenia.

Po zakończeniu prac nie dawałem żadnych pieniędzy do ręki, tylko po kilku dniach otrzymałem emailem rachunek z nr konta bankowego, na które dokonałem zapłaty. Porównując ceny sprzętu, materiałów i robocizny przed i wykonaniu prac, nie miałem poczucia, że przepłaciłem. Nie odniosłem też w zadnym momencie wrażenia, aby ekipa nie znała się na swojej robocie, była niesumienna, itd.

Natomiast już po rozmowach telefonicznych z dwoma innymi fachowcami zrezygnowałem z ich usług.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na bazie histerii antywęglowej nikt oczywiście nie bierze pod uwagę paliwa kfalifikowanego czyli ekogroszu. 

Używam go od 8 lat. Piec tzw. 5 generacji przewymiarowany. 

Cały problem jest w właściwym użytkowaniu czyli ustawieniu automatyki i czyszczeniu. Ale 90 % sukcesu to paliwo. I tu muszę powiedzieć podstawowa rzecz. Ekogroszki sprzedane przez prywatnych dystrybutorów są zawsze oszukiwanie. 

Podstawowe parametry czyli kaloryczność podawana przez sprzedającego jest średnio zawyzona o 20 % czyli jeżeli gdy pisze na opakowaniu 25MJ to jest góra 20. Ilość siarki czasami 2 krotnie wyższa niż deklarowana, ilość popiołu nawet 4 krotnie wyższa. 

Przechodząc do konretów, ten sam dom podobne zimy i okres grzewczy. 

Pierwsze trzy lata zużycie 2,2-2,0 tony sezon. Popiół jedno metalowe wiadro tygodniowo. Węgiel bezpośrednio z KWK Centrum, prawdopodobnie najlepszy w Polsce. Niestety kopalnia zlikwidowana w 2015 przez rząd E.Kopacz.

Kolejne trzy lata 4,0-3,5 tony. Popiół 4 wiaderka tygodniowo. Węgiel z prywatnych składów, część twierdziła ( opis że polski surowiec) 

Aktualnie drugi rok z kopalń Tauronu, też bezpośrednio kupowany u producenta ( trochę transportu...). W ubiegłym roku z uwagi na sezon do końca kwietnia 2,6 tony.( w kwietniu zazwyczaj przechodzę na kominek z DGP) W tym prawdopodobnie mniej. 2 wiaderka popiołu tygodniowo. 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

I jest jeszcze jeden argument za kupowaniem audio-systemów: w przypadku ewentualnego rozwodu rzadko się go traci na rzecz partnera: jacht przepadnie, dom przepadnie, dzieło sztuki przepadnie, prawa rodzicielskie przepadną - ale sprzęt na pewno będzie ci towarzyszył na nowej drodze życia. Nawet lichwiarz powinien to docenić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
10 hours ago, Zyzol said:

Nie mam zamiaru wdawać się w słowne przepychanki, ale na podstawie własnych doświadczeń uważam, że mylisz się. 

 

Może i się mylę, przepychanki naprawdę mi nie w głowie.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W dniu 6.02.2020 o 00:47, Edson napisał:

Przypomnij jaki jest metraż tego budynku, jak jest mniej wiecej zbudowany, ile masz łazienek i co w tych łazienkach z dużych odbiorników wody masz zainstalowane, chodzi o prysznice i wanny (podaj pojemność), jakie sa jeszcze odległości z kotłowni do najdalej oddalonych kranów i czy planujesz ewentualnie jakąś rozbudowę. Aha, ile budynek ma kondygnacji i czy odbiorniki ciepłej wody (krany) będą na kilku kondygnacjach czy wszystko w jednym poziomie.

Dom parterowy z zamieszkanym poddaszem 110 metrów kw. . Murowany w dwa pustaki żużlobetonowe z pustką w środku . Szczyty w jeden pustak . Poddasze solidnie ocieplone wełną . Okna wymienione . Nad kotłownią łazienka na parterze , na poddaszu prawie też idealnie w pionie . Zasilenie wody w pionie .  W kuchni zmywarka . Małe zużycie c.w.u. ( częste i codzienne  kąpiele poza domem ) . W tej chwili spalam na sezon 2 , 7 - 2,8 , maksymalnie 3 tony węgla z kierunku wschodniego . W tym roku planuję wymianę w piwnicy drzwi wewnętrznych na ocieplone   , gdzie idzie się schodami do domu , ocieplenie sufitu piwnicznego ( pierwszy strop od dołu ) pięcio cm. styropianem , i wykonanie elewacji ze grafitowego styropianu  14 - 15 cm . 

Nie wiem czy w przyszłości zamontuję kolektor słoneczny do grzania wody c.w.u. i w tedy jednak piec jednofunkcyjny z zasobnikiem na wodę . Słyszałem , że przy kolektorach słonecznych latem może być problem z odprowadzeniom nadmiaru ciepła .
Widziałem chyba piece dwufuncyjne z możliwością współpracy z kolektorami .Jak to działa ? 

W dniu 6.02.2020 o 07:47, Zyzol napisał:

montując także kwasoodporny wkład kominowy.

Jakiej firmy zamontowałeś wkład ( domyślam się , że spalinowo powietrzny ) ?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Czester

Kocioł jednofunkcyjny (wystarczy 18 kW) i zasobnikowy podgrzewacz wody z wymiennikiem ciepła, to twoja konfiguracja, kocioł kondensacyjny oczywiście bo innych już nie ma. W przypadku domku jednorodzinnego przy doborze mocy kotła nie sumuje się mocy potrzebnej na CO i CWU, wyższą wartość mocy przyjmuje się jako nominalną moc kotła, na CO wystarczy mniej niż 18 kW, na potrzeby CWU przyjmuje się, ze przy współpracy z zasobnikiem komfort zapewnia 18 kW i tyle u Ciebie potrzeba. Wydajność szczytową podgrzewacza wody nalezy dobrać pod główne odbiorniki jakie są w łazienkach, tego nie podałeś akurat. Nie możesz zastosować takiego kotła jak w Twoim wcześniejszym linku bo to był dwufunkcyjny z przepływowym podrzrewaczem wody. Przepływowy podgrzewacz wody sprawuje się przyzwoicie przy jednej łazience najlepiej usytuowanej na tym samym poziomie co kocioł. U Ciebie tych poziomów będzie więcej więc odpada, ktoś będzie korzystał z dolnej łazienki (kąpiel) w górnej właściwie przestaje lecieć ciepła wody. O ile markę kotła ciężko wskazać to podgrzewacz wody bardzo  łatwo, nic nie konkuruje z belgijskim ACV, siedziba we Włocławku, jak podasz co masz w łazienkach to Ci go dobiorą, podgrzewacz wody i kocioł nie muszą byc tej samej marki. Przy doborze podgrzewacza wody przyjąć należy iż obie łazienki mogą być w jednoczesnym użyciu, nawet jeśli obecnie to mało prawdopodobne jak piszesz to jednak radzę zrobić to profesjonalnie i na taką okoliczność go dobrać. Kolektory słoneczne sobie odpuść, w końcu główne zużycie wody ma miejsce wieczorem, kocioł uzupełni braki, rano umyjesz twarz, chyba się nawet nie golisz ? i co ten kolektor ma nagrzewać, no chyba, ze domownicy z urzędu będą się kąpać rano to i owszem kolektor nabiera sensu ale nie należy wierzyć za bardzo marketingowcom jak to on się szybko zamortyzuje, nadmiar ciepła na kolektorze to konieczność zasłonięcia go czymś albo chłodnica a może są już takie, które można przegrzewać bez obaw ale tego akurat nie wiem. 

Kocioł bezdyskusyjnie musi mieć automatykę pogodową, może też przy okazji kontrolować wewnętrzną temperaturę ale to tylko dodatek dający komfort obsługi i ewentualnie mogący pomóc automatyce pogodowej w autoadaptacji. Radzę zastosować kocioł jakiegoś uznanego producenta, niektórych warto unikać np włoskiej, składanej u nas Beretty ale taki zakotwiczony w Polsce producent to podstawa bo różnego rodzaju gwiazdy jednoroczne są kuszące ale co po tym jak pan Henio, który je sprowadzał daje sobie z tym spokój i szukaj wiatru w polu jak ci się zepsuje. Komin dobierasz po wyborze kotła, mogą być różne wymagania. Powietrze kocioł może pobierać z zewnątrz ale trzeba pamiętać, że wspołosiowe kominy są problematyczne w momencie gdy zestarzeją się wewnętrzne uszczelnienia części spalinowej, wówczas kondensat dostaje się do części powietrznej i pięknie spływa i zżera elementy kotła od zewnątrz, najczęściej dzieje sie tak w czopuchu, ale jak nie ma innego wyjścia to musi być współosiowy. W domku jednorodzinnym nie musisz stosować żadnego zaworu mieszającego do regulacji temperatury wody w grzejnikach (tzw zasilającej).

W wielkim skrócie. pzdr.

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
23 godziny temu, czester15.30 napisał:

Małe zużycie c.w.u. ( częste i codzienne  kąpiele poza domem ) . W tej chwili spalam na sezon 2 , 7 - 2,8 , maksymalnie 3 tony węgla z kierunku wschodniego . W tym roku planuję wymianę w piwnicy drzwi wewnętrznych na ocieplone   , gdzie idzie się schodami do domu , ocieplenie sufitu piwnicznego ( pierwszy strop od dołu ) pięcio cm. styropianem , i wykonanie elewacji ze grafitowego styropianu  14 - 15 cm . 

No to po tych ww. termomodernizacjach powinieneś się zmieścić roczne w 3000 zł za gaz w przypadku standardowej zimy ale pewnie wyjdzie mniej bo zimy raczej już będą takie jak obecna.

7 godzin temu, Sine Metu napisał:

Eh, całe UK grzeje się gazowo na zasadzie Junkers w kuchni i łazienka u góry.

A już odkryli że umywalka może mieć baterię zamiast dwóch kranów?  Zawsze się zastanawiałem czy oni mają taki drogi gaz czy po prostu skąpiradła?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

                  wykrzyknik.png

Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
 

Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

Nie przeszkadzają podczas czytania oraz nie wymagają dodatkowych akcji aby je zamykać.

 

Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock lub oprogramowanie blokujące, podczas przeglądania strony.

Zarejestrowani użytkownicy + mogą wyłączyć ten komunikat.