Soft Start PRO300 z Toroidy.pl - testował ktoś? Nada się?


lete
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

2 minuty temu, hi_aro napisał:

gratulacje... na Elektrodzie dostał byś bana, ale tu "papier wszystko przyjmie". Szkoda pisania...

120W przy 8ohm, 30W w spoczynku.

Instalacja naprawdę ma tak niewielką tolerancję, że wymiana automatu 16A B na 20A C i to tylko w przypadku jednego obwodu (gdzie mam sprzęt audio/rtv) może być niebezpieczna?

Zakładam, że gdy sprzętu nie używam, to instalacja nie jest obciążona i ten bezpiecznik nie stanowi zagrozenia - budynku nie spalę?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Teraz, lete napisał:

120W przy 8ohm, 30W w spoczynku.

to jakieś cyferki z broszurek reklamowych. Tak jak pisałem tam jest 200-250VA toroid i wygląda na to że nie jest optymalnie wykonany, tzn jest wykonany po taniości, rdzeń jest za mały. 

To nie chodzi o instalację, a o potencjalną awarię Hegla i potencjalny jego pożar, bo "Janusz" doradził 20A "C". Oczywiście teraz trochę dramatyzuję, ale... 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, hi_aro napisał:

Chyba chciałeś powiedzieć głównie... W domowych instalacjach prawie nie istotne, w przemyśle znaczący czynnik

To oczywiste, w mieszkaniowych WLZ poza wyjatkami takimi jak osobna linia do plyty grzewczej czy ogrzewania elektrycznego lub jakiegos przydomowego warsztatu gdzie planowane jest podlaczanie urzadzen z ciezkim rozruchem a nie posiadajacych ukladow miekkiego startu nie stosuje sie zabezpieczen z charakterystyka C/D, wiec glownym kryterium jest doborn zabezpieczenia do obciazalnosci przewodow, a w przemysle to troche juz pracuje ?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
10 minut temu, hi_aro napisał:

to jakieś cyferki z broszurek reklamowych. Tak jak pisałem tam jest 200-250VA toroid i wygląda na to że nie jest optymalnie wykonany, tzn jest wykonany po taniości, rdzeń jest za mały. 

To nie chodzi o instalację, a o potencjalną awarię Hegla i potencjalny jego pożar, bo "Janusz" doradził 20A "C". Oczywiście teraz trochę dramatyzuję, ale... 

A jeżeli 16A C zadziała, to ryzyko minimalizujemy? Wydaje mi się, że wzmak z 20A C "lubi" się i nic nie wyzwala obecnie. Soft start psuje dźwięk i trzeba wzmaka przerabiać. Automat 20A C to 21 zł i śmiga. Pytanie, czy jest realnie czego się obawiać?

Jeżeli uszkodzę, to raczej wzmak, aniżeli zagotuję instalację i będzie pożar? To relatywnie nowa instalacja, kilka lat.

A może bezpieczniej sprawdzić 20A B, zamiast C? Widać, że wyzwalanie jest gdzieś na granicy możliwości 16A B.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lete
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, lete napisał:

A jeżeli 16A C zadziała, to ryzyko minimalizujemy?

Nie czytasz, tego co jest napisane wcześniej. 

4 minuty temu, lete napisał:

Wydaje mi się, że wzmak z 20A C "lubi" się i nic nie wyzwala obecnie.

z tym będzie się bardziej "lubił"

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Nie kombinuj, nie wydawaj kasy na daremnie, nie przerabiaj w sposób nie autoryzowany instalacji...

Daj topikowy 16A, są też takie z "okienkiem" jak koniecznie chcesz wizualnie go kontrolować... a może zaczniesz słyszeć różnicę w dźwięku, jak będziesz stosował topikowe różnych firm... ?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
11 minut temu, lete napisał:

nstalacja naprawdę ma tak niewielką tolerancję, że wymiana automatu 16A B na 20A C i to tylko w przypadku jednego obwodu (gdzie mam sprzęt audio/rtv) może być niebezpieczna?

jest bledem bo zabezpieczenia o charakterystyce C stosuje sie do zabezpieczania urzadzen o duzym pradzie rozruchowym, nie wiadomo jak dlugi jest przewod, jak jest polozony, w jakim stanie jest instalacja, pomiary miedzy innymi impedancji petli zwarcia masz zrobione dla konkretnego typu i wartosci zabezpieczen, zmieniajac charakterystyke zmienil sie rowniez wspolczynnik k, pisac mozna do rana, krotko i na temat, niby sam sobie odpowiadasz za swoje WLZ ale tak czy sie nie powinno sie takich zmian przeprowadzac

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kusi mnie 16A C, zamiast 16A B. Jeżeli czasem wyzwoli, to trudno. Nastraszyliscie mnie jedynie tym, że mogę w ten sposób wywołać pożar... Budynek z 2010, wszystkie instalacje nowe.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
14 minut temu, lete napisał:

Kusi mnie 16A C, zamiast 16A B. Jeżeli czasem wyzwoli, to trudno.

Ręce opadają... ten "C" po jakimś czasie i kilkudziesięciu pikach udarowych, też zacznie wyzwalać co drugi raz aż w końcu za każdym razem. 

Rób co chcesz...

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hi_aro
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tak jak pisałem tam jest 200-250VA toroid i wygląda na to że nie jest optymalnie wykonany, tzn jest wykonany po taniości, rdzeń jest za mały. 

To nie chodzi o instalację, a o potencjalną awarię Hegla i potencjalny jego pożar, bo "Janusz" doradził 20A "C". Oczywiście teraz trochę dramatyzuję, ale... 

Dziwne dramatyzowanie.

Proponowana przez Ciebie wymiana bezpiecznika na topikowy nie eliminuje tego problemu, tez zmienia charakterystyke wyzwalania i jest OK, a wymiana na typ C jest beee?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
7 godzin temu, hi_aro napisał:

... i mamy tu typowe "Januszowe" podejście, skoro "B" wyzwala dam "C" a jak dalej będzie wyzwalał to dam 20"D"... Ale dlaczego działa...

 

i tu mamy typowe podejście teoretyka ,który za wszelką cenę próbuje udowodnić , jacy inni są głupi.

Więc Ci mówię : w konkretnym przypadku zamiana 16B na 16C nie zmieni nic.

A przypadki szczególne , przemysłowe itp możesz sobie do woli rozpatrywać ,tu nie ma to zastosowania.

A z wpisami typu "Janusz" , " damy 30 A" itp to wyhamuj ,bo bardzo źle o Tobie świadczą.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

DIY to przyjemność grzebania w sprzętach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale burza,

no ale jak to już kolega @hi_aro wyzywa mnie od "Januszy" a inni uważają, że zmiana rodzaju wyłącznika nadprądowego spali wzmacniacz, chatę itp, to może warto przytoczyć, tak w skrócie o co w tych klasach chodzi.

a chodzi w uproszczeniu o szybkość zadziałania zabezpieczenia w zależności od zadanego prądu.

Typ B stosuje się do zabezpieczania standardowych instalacji np oświetleniowych, gniazdek wtyczkowych itp.

Typ C stosuje się w instalacjach gdzie znajdują się urządzenia o ciężkim rozruchu czyli np silniki lub transformatory dużej mocy które przy załączaniu pobierają duży prąd.

Jeszcze jest D do instalacji z jeszcze cięższym rozruchem.

Podstawą doboru właściwego wyłącznika dokonuje się na podstawie prądu pobieranego przez zabezpieczane urządzenie przy czym należy brać pod uwagę zarówno prąd znamionowy jak i prąd występujący w czasie załączania , rozruchu oraz możliwe prądy zwarciowe .

Co więc z tego można wywnioskować:

 jeżeli przy włączaniu, płyty indukcyjnej, czy jak w tym przypadku wzmacniacza, wyłącznik nadprądowy zadziała, czyli wyskoczy, znacz to,y że w instalacji, podczas rozruchu dzieje się dużo, a wyłącznik jak wiadomo jest urządzeniem mechanicznym i po kilku, kilkunastu, kilkuset takich razach na 100% to on się zblokuje i kiedyś, kiedy wystąpi prawdziwe zwarcie, zamiast zadziałać, spowoduje, że cała para pójdzie w gwizdek, w tym przypadku w instalację, a ten typ B 16A będzie sobie sterczał nadal jakby nigdy nic.

I właśnie po to wymyślono kilka klas tych wyłączników.

spacer.png

 

PS, tak na przyszłość kolego @hi_aro nigdy nikogo nie wyzywam, ani na forum ani w życiu, więc nie życzę sobie takich, zgłaszam to do administracji. A jeżeli masz coś mądrego do napisania, to napisz aby inni skorzystali.

 

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape

GŁOŚNIKOWY OPORNIK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kupię jeszcze 16A C i sprawdzę. Jeżeli będzie ok, to zostawię. 

Tak na logikę, ta instalacja to nie jest krucha struktura, która pali się przy pierwszym nieco większym obciążeniu. Oznaczałoby to, że instalacja nie jest zbudowana do zasilania prostego wzmacniacza? To byłoby kuriozum. Bo co? Kujemy tynki, wymieniamy wszystko?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A może kolega by zastosował warystor tak na próbę kilku omowy. To stosuje się na wejściu zasilaczy komputerowych. Przy okazji można się się przekonać czy ma to przełożenie na dźwięk, a roboty z wlutowaniem 5 minut

I nie zajmuje miejsca

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A może kolega by zastosował warystor tak na próbę kilku omowy. To stosuje się na wejściu zasilaczy komputerowych. Przy okazji można się się przekonać czy ma to przełożenie na dźwięk, a roboty z wlutowaniem 5 minut
I nie zajmuje miejsca
Warystor nie jest dobrym rozwiązaniem, bo nie wiadomo jak zareagują elementy wzmacniacza w czasie uruchamiania narastającym napięciem, a transformator, że się tak wyrażę, jest urządzeniem analogowym, więc nie wystartuje od razu ze znamionowym napieciem
Kupię jeszcze 16A C i sprawdzę. Jeżeli będzie ok, to zostawię. 
Tak na logikę, ta instalacja to nie jest krucha struktura, która pali się przy pierwszym nieco większym obciążeniu. Oznaczałoby to, że instalacja nie jest zbudowana do zasilania prostego wzmacniacza? To byłoby kuriozum. Bo co? Kujemy tynki, wymieniamy wszystko?
Tak z doświadczenia, kup 10A klasy C

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

GŁOŚNIKOWY OPORNIK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Według mnie jeśli nie warystor i nie softstart to lepiej wogule nic nie zmieniać. Wymiana bezpiecznika w instalacji to takie przykrycie gówna gazetą, a co będzie jak wzmacniacz zmieni lokalizację? Na innej instalacji będzie powtórka z rozrywki.

Problem trzeba likwidować u źródła

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już wrzuciłem 16A C - i ciągle działa... 100/100 uruchomień.

Na razie chyba zostawię. Znudziło mi się jeżdżenie do Castoramy w tą i z powrotem ?

Przypomniała mi się pewna historia sprzed paru lat. Deweloper oddawał nowe mieszkanie. Trochę się spóźniłem z zakupem - instalacje były już rozplanowane. Przy odbiorze zapytałem, czy mogę inaczej rozmieścić punkty, dołożyć trochę przewodów i porobić dodatkowe oświetlenie, itd. Elektryk od dewelopera stwierdził, że sam nie mogę niczego zmieniać, bo to potem wymaga opomiarowania i odbioru.

Taka usługa wtedy kosztowała 500 zł.

Przyszedł "szwagier" i mówi: "No coś ty, oni chcą Cię po prostu na kolejne 500 zł naciąć. To żadna filozofia. Jedź po kabel do Castoramy, weź parę puszek podtynkowych, gips, parę gniazdek i jedziemy...". I tak zrobiliśmy. Instalacja działa, mija już 10 lat, budynek stoi, nikt potem tego nie mierzył...

Pytanie, czy "przyjanuszowałem", czy może po prostu w niektórych tematach elektrycy szukają okazji do szybkiego zarobku i stąd ta "nagonka" speców z Elektrody na domorosłych elektryków? ? To ma być wiedza tajemna, trzeba mieć przyrządy pomiarowe, pieczątkę... Oczywiście, trochę przerysowałem...

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może po prostu poczekajmy na odpowiedź z serwisu, którą ma otrzymać Lete. Nie wiem czy pisał do producenta czy do serwisanta w Polsce.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, artw napisał:

i tu mamy typowe podejście teoretyka

Piszesz o sobie?

Godzinę temu, Ape napisał:

Typ C stosuje się w instalacjach gdzie znajdują się urządzenia o ciężkim rozruchu czyli np silniki lub transformatory dużej mocy

Widzisz ta się kończy klepanie i wklejanie opisów z internetu. Gdzie masz spełnione w/w warunki? Gdzie masz do czynienie z ciężkim rozruchem? 

Godzinę temu, Ape napisał:

PS, tak na przyszłość kolego @hi_aro nigdy nikogo nie wyzywam, ani na forum ani w życiu, więc nie życzę sobie takich, zgłaszam to do administracji.

Namawiasz nieświadomych użytkowników do wykonywania zmian w istniejących instalacjach bez jakich kolwiek podstaw teoretycznych. To zasługuje na jednoznaczne potępienie i banowanie. Tak jak pisałem na elektrodzie dostał byś bana za pisanie herezji.

A teraz wróćmy do teorii:

Dlaczego 200VA toroid powoduje wyzwolenie  B16? 

2 godziny temu, xajas napisał:

Proponowana przez Ciebie wymiana bezpiecznika na topikowy nie eliminuje tego problemu

Nie zmieniasz charakterystyki tylko eliminujesz jeden z czynników. 

49 minut temu, Ape napisał:

Warystor nie jest dobrym rozwiązaniem, bo nie wiadomo jak zareagują elementy wzmacniacza w czasie uruchamiania narastającym napięciem, a transformator, że się tak wyrażę, jest urządzeniem analogowym, więc nie wystartuje od razu ze znamionowym napieciem

O czym Ty piszesz, gdzie takie bzdury można znaleść.

PASS i cała reszta konstruktorów stosuje warystory w celu ograniczenie prądu od dziesięcioleci. 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
46 minut temu, lete napisał:

Przyszedł "szwagier" i mówi: "No coś ty, oni chcą Cię po prostu na kolejne 500 zł naciąć. To żadna filozofia. Jedź po kabel do Castoramy, weź parę puszek podtynkowych, gips, parę gniazdek i jedziemy...". I tak zrobiliśmy. Instalacja działa, mija już 10 lat, budynek stoi, nikt potem tego nie mierzył..

to typowo polskie podejscie, w razie jakiegokolwiek nieszczescia zostajesz z problemem sam, bo instalacja nie zgadza sie z projektem i nie ma do tego aktualnych pomiarow

Godzinę temu, Ape napisał:

Warystor nie jest dobrym rozwiązaniem, bo nie wiadomo jak zareagują elementy wzmacniacza w czasie uruchamiania narastającym napięciem, a transformator, że się tak wyrażę, jest urządzeniem analogowym, więc nie wystartuje od razu ze znamionowym napieciem

Od lat warystor jest najprostszym typem "softstartu" zasilacze np AirLinka sa w nie wyposazone i nigdy nie mialem zadnego problemu z uruchomieniem zadnego sprzetu na 100/110V przez taki zasilacz, podobnie zreszta wiele innych seryjnie produkowancyh urzadzen, np Krell KAV-300i

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bumpalump
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aby bardziej zobrazować:

tak wygląda start transformatora. W gównianym trafie rdzeń jest przesycony przez 2-3 razy dłuższy czas, czyli na "zwarciu". Tu mamy podziałkę 40ms, czyli pik trwa 15-20 ms. W gównianym i pod dodatkowym obciążeniem kondensatorów będzie trwał 200-500ms!!!  

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

a tak wygląda ładowanie baterii kondensatorów w zasilaczu:

Inrush_current.thumb.gif.dbda81ebc17b7f9a1974ae5b988822c4.gif

Dlatego właśnie automatyczne bezpieczniki wyzwalają, co z jednej strony jest zaletą, ale z drugiej strony wadą.  A szybki topikowy spełni wszystkie wymagania, ale poco czytać ze zrozumieniem, można jechać do Castoramy 10 razy i wymieniać eski, przecież "Janusz" dobra rada pomógł...

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hi_aro
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
18 minut temu, Bumpalump napisał:

Od lat warystor jest najprostszym typem "softstartu" zasilacze np AirLinka sa w nie wyposazone i nigdy nie mialem zadnego problemu z uruchomieniem zadnego sprzetu na 100/110V przez taki zasilacz, podobnie zreszta wiele innych seryjnie produkowancyh urzadzen, np Krell KAV-300i

Pytanie, jak to cholerstwo zamontować w moim H100? ?

Szwarier Janusz już mi tego nie ogarnie... Sam muszę Was dopytać ? Można to jakoś narysować na obrazku?

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Dowolny 6A...

15 minut temu, hi_aro napisał:

tak wygląda start transformatora.

dodam że 100VA czyli 2-3 razy mniejszy niż H100. 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hi_aro
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To przeskaluj sobie te wykresy...

Ale też pokazuje, jak oszczędzają, 630VA powinno być znacznie większe.

Termistor 8A.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
14 godzin temu, Bumpalump napisał:
19 godzin temu, spokon napisał:

wywalało u mnie eske 16A B. Wymieniłem bezp. na 20A C i teraz nie wywala

tak sie nie robi, zabezpieczenia i ich selektywnosc jest dobrana do przewodow i ich sposobu ulozenia (pod tynkiem, w peszlu, w korycie, wszystko ma znaczenie)

Masz racje, że tu wartość bezpieczników dobiera się do przewodów. Charakterystyka C wydłuża czas zadziałania bezpiecznika i zwykle stosowana jest do urządzeń el. o większym prądzie rozruchowym. W tym wypadku bezpiecznik 20A C jest zainstalowany tymczasowo i po wywaleniu soft startu z Allegro i wymianie na normalny ss wróci na miejsce bezp. 16A B. 

hi_aro masz racje, zwykły topikowy bezpiecznik jest w tym konkretnym wypadku najlepszy z tym, że i te bezpieczniki różnią się charakterystykami oraz przeznaczeniem zabezpieczenia do poszczególnych urządzeń.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zauważyłem, że dwa obwody są podpięte na drucie 1,5 (na jednym z nich mam H100), a reszta obwodów idzie drutem 2,5 - m.in. pod płytę elektryczną.

Przy bezpieczniku 16A C Hegel działa jak marzenie. Przy uruchamianiu światło nie przygasa ? Czyli co? Żyjemy?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie naczytałem się tej dyskusji i nasuwa mi się jedno pytanie ilu z Was jest elektrykami praktykującymi (takimi prawdziwymi a nie osobami które postały 2 godziny koło elektryka i uważają, że to takie proste)? 

Tak w skrócie:

1. Przekrój kabla dobiera się do obciążenia a zabezpieczenia dobiera się do przekroju kabla (zabezpieczenie ma chronić w pierwszej kolejności przewód zasilania a później urządzenia - a także co najważniejsze zapewniać ochronę przeciwporażeniową) i jest to troszkę bardziej skomplikowane a nie tak jaki zostało spłaszczone i sprowadzone do najmniejszej linii oporu.

2. Po każdej ingerencji w instalację powinno się wykonać pomiary by sprawdzić prawidłowość działania ochrony. 

3. Być może jedynym powodem wyzwalania jest wyeksploatowany (zużyty lub uszkodzony) bezpiecznik. Kolega w pierwszej kolejności powinien kupić nowy bezpiecznik o tej samej charakterystyce  i prądzie (najlepiej renomowanej firmy a nie chińskich badziewów z marketów).

4. Nie wiemy co jest jeszcze zasilane z tej linii na której włączony jest wzmacniacz.

Zaraz pewnie ktoś napisze po co dawać zarabiać jak ja to sam umiem - a ja zapytam na klocek audio potrafisz wydać kilka tysięcy  a żal ci "100zł" na fachową naprawę a co najważniejsze zapewnienie bezpieczeństwa sobie i rodzinie.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Pokaż nowe odpowiedzi
  • Dołącz do dyskusji

    Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
    Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

    Gość
    Dodaj odpowiedź do tematu...

    ×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

      Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

    ×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

    ×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

    ×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

     Udostępnij



    • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

      • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    ×
    ×
    • Dodaj nową pozycję...

                      wykrzyknik.png

    Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
     

    Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
    Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

    Nie przeszkadzają podczas czytania oraz nie wymagają dodatkowych akcji aby je zamykać.

     

    Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock lub oprogramowanie blokujące, podczas przeglądania strony.

    Zarejestrowani użytkownicy + mogą wyłączyć ten komunikat.