13 minut temu, MrSalieri napisał:

Temat jest dość szeroki, skomplikowany i zależny od wielu czynników. Spotkałem się z przypadkiem uszkodzenia odbiorników na skutek skoku napicia z falownika łącznie z uszkodzeniem licznika energii dystrybutora.

Mówimy o sytuacji kiedy instalacja działa poprawnie. Wymogi dla regulacji napięcia dla małych instalacji fotowoltaicznych określa (pewnie w oparciu o doświadczenia krajów "zachodnich" w których moc zainstalowana PV jest znacząca) restrykcyjna norma EN 50438. Wiadomo że jak urządzenie ulegnie uszkodzeniu może wyrządzić szkody, i z całą pewnością ryzyko takich sytuacji rośnie. Dlatego warto sobie zainstalować porządne ochronniki przepięciowe.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8 minut temu, kaviter napisał:

Dlatego warto sobie zainstalować porządne ochronniki przepięciowe.

Ochronnikami chcesz chronić odbiorniki przed skokiem napięcia z falownika? Jakimi konkretnie? 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

22 minuty temu, MrSalieri napisał:

Przecież tak się nie robi. Falownik podłącza się do instalacji odbiorcy a nie do licznika.

Tak jak piszesz to robi się po taniości, wpina gdzie jest miejsce i tyle

tu masz info że falownik powinien być przed domową instalacją zabezpieczającą

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

4 minuty temu, MrSalieri napisał:

Ochronnikami chcesz chronić odbiorniki przed skokiem napięcia z falownika? Jakimi konkretnie? 

Takimi

 

A9790DB0-2A7A-4825-AD09-098A6506AFCD.thumb.jpeg.364c41af796586c8adfafd10348f2234.jpeg

 

Co ciekawsze falownik i instalację fotowoltaniczną też trzeba równolegle nimi zabezpieczyć

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Duże osiągnięcia pojawiają się wyłącznie wtedy gdy oczekiwania są duże

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 minut temu, ASURA napisał:

Tak jak piszesz to robi się po taniości, wpina gdzie jest miejsce i tyle

Są jeszcze pewne wytyczne zakładu energetycznego co do tego, co i ile może być podłączone do licznika. Radzę się zapoznać bo instalatorzy mają to w nosie a Ty się będziesz później z tym bujał.

12 minut temu, ASURA napisał:

Takimi

No to powodzenia ?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 minuty temu, MrSalieri napisał:

Ochronnikami chcesz chronić odbiorniki przed skokiem napięcia z falownika? Jakimi konkretnie?

Taka jest ich rola, chronią obwód który się za nimi znajduje przed przepięciem zarówno pochodzącym od wyładowania atmosferycznego jak i "skokiem napięcia z falownika" fachowo nazywanego przepięciem komutacyjnym. Najlepiej zainstalować wielostopniowe zabezpieczenie. Ja u siebie mam EATONa SPBT12-280/4 (ochronnik klasy 1 + 2) w rozdzielnicy głównej i SPDT3-280/2 (klasa 3) w listwie zasilającej audio.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

32 minuty temu, MrSalieri napisał:

Są jeszcze pewne wytyczne zakładu energetycznego co do tego, co i ile może być podłączone do licznika. Radzę się zapoznać bo instalatorzy mają to w nosie a Ty się będziesz później z tym bujał.

No to powodzenia ?

No widzisz wykonawca występuje w moim imieniu do Taurona o przydział większej mocy bo jak by zrobił to tak jak kombinował to bym w mocnej zimie albo mógł gotować obiad albo grzać dom bo by mi co chwilę korki wywalało.

Zakład daje przydział mocy którą później musi gwarantować A ten luksus objawia się podwyższeniem opłaty za dyspozycyjność. Muszę się upewnić ale przy fotowoltanice ta opłata nie jest naliczana w związku z tym że 20% wyprodukowanego prądu przez fotowoltanikę elektrownia zabiera sobie jako haracz

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Duże osiągnięcia pojawiają się wyłącznie wtedy gdy oczekiwania są duże

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 godzin temu, kaviter napisał:

Taka jest ich rola

Chyba się nie rozumiemy. 

Ten aparat nie ochroni odbiorników gdy falownik z nie wiadomych przyczyn podniesie napięcie np. do 300V.

Ja mówię o zabezpieczeniu nad napięciowym a nie przeciw przepięciowym. 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

14 minut temu, MrSalieri napisał:

Chyba się nie rozumiemy. 

Ten aparat nie ochroni odbiorników gdy falownik z nie wiadomych przyczyn podniesie napięcie np. do 300V.

Ja mówię o zabezpieczeniu nad napięciowym a nie przeciw przepięciowym. 

No cóż to chyba taniej polisa wyjdzie na całość o wpływie na dźwięk nie wspominając.

 

Poza tym prawo Murphiego o elemencie zabezpieczającym ?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Duże osiągnięcia pojawiają się wyłącznie wtedy gdy oczekiwania są duże

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

31 minut temu, MrSalieri napisał:

Ten aparat nie ochroni odbiorników gdy falownik z nie wiadomych przyczyn podniesie napięcie np. do 300V.

Ja mówię o zabezpieczeniu nad napięciowym a nie przeciw przepięciowym. 

Co do zasady ochroni. Zresztą miałem taki przypadek u siebie w domu. Do kilku bardziej kosztownych zwykłych urządzeń AGD mam zainstalowane gniazdowe ochronniki (EATON w sumie też, aczkolwiek to stary produkt jeszcze z oznaczeniami MOELLER SPD-STC, kupiłem ich kiedyś nie wiem kilkanaście). Awarii uległ zasilacz w ledowej sufitowej lampie i spowodował przepięcie tego typu, ochronnik (pierwszy od miejsca przepięcia w tym obwodzie) zadziałał i ochronił piec C.O., zniszczeniu uległa ładowarka od telefonu włączona w gniazdo w tym obwodzie bliższe miejsca awarii. Co do Twojego pytania, szczerze nie wiem czy potrafię na nie odpowiedzieć. Ten ochronnik SPD-STC ma ciągłe napięcie pracy 275V AC (czyli RMS). Przejrzałem jego techniczną kartę katalogową i informacje tam są dość ogólne. Czy zadziała w przypadku pojawienia się napięcia 300V p-p nie wiem, to zresztą akademicka dyskusja. W praktyce tego typu profesjonalne ochronniki są bardzo skuteczne i w przypadku awarii urządzenia o jakiej tu rozmawiamy uratują nasz sprzęt przed zniszczeniem.

y1TE7Nf.jpg9tkNlbL.jpg

1 godzinę temu, MrSalieri napisał:

Chyba się nie rozumiemy.

To niestety całkiem możliwe.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Asura, jak zwykle, nie mając pojęcia, piszesz bzdury. Tym razem na temat instalacji fotowoltaicznej. Przenieś się na jakiś portal kulinarny.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17 minut temu, pantagruel napisał:

Asura, jak zwykle, nie mając pojęcia, piszesz bzdury. Tym razem na temat instalacji fotowoltaicznej. Przenieś się na jakiś portal kulinarny.

Przykra sprawa, nie masz fotowoltaniki , nie zakładasz i g.. wiesz co człowiek musiał się nauczyć żeby nie wtopić w tej technologii nawet bez zastosowania do audio. Poza tym parę lat pracowałem w firmie robiącej sterowniki także do fotowoltaniki, solarów, kotłów grzewczych i takich tam.  Mieliśmy na dachu urządzenia zamawiającego i z nimi testowana była elektronika!!! 

Mam Ci z starego kompa zdjęcia przerzucić i tu wrzucić żebyś się odp..lił?

 

Powiedz to tak zrobię jak obiecasz że moje wpisy będziesz omijał z daleka...

 

Tobie wg.  ciebie nawet tona cegieł w drewnianym kościele może spaść LOL

 

Idź idź bajoku

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Duże osiągnięcia pojawiają się wyłącznie wtedy gdy oczekiwania są duże

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ty za to cienias

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Duże osiągnięcia pojawiają się wyłącznie wtedy gdy oczekiwania są duże

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, MrSalieri napisał:

Ja mówię o zabezpieczeniu nad napięciowym a nie przeciw przepięciowym

Czyli ?

Nie wiem co to jest: "zabezpieczenie nad napięciowe ?

Po co powoływać nieistniejące pojęcia : "nad napięcia " ?

Nie ma czegoś takiego. Natomiast istnieją "przepięcia", podobnie jak "przetężenia".

Polski język to trudny język.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

~Way hay and up she rises early in the morning~("Morskie opowieści")

~Braterstwo narodu buduje się na kiczu~("Nieznośna lekkość bytu" Milan Kundera)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, kaviter napisał:

. W praktyce tego typu profesjonalne ochronniki są bardzo skuteczne i w przypadku awarii urządzenia o jakiej tu rozmawiamy uratują nasz sprzęt przed zniszczeniem

Właśnie w sytuacji o jakiej tutaj rozmawiamy nie uratują ?

W sytuacjach wyładowań admosferycznych, przepięć komutacyjnych i innych tego typu zakłóceniach jest szansa że tak, chóc to też jest zależne od wielu czynników. 

14 minut temu, xetras napisał:

Czyli ?

Nie wiem co to jest: "zabezpieczenie nad napięciowe ?

Takie które zadziała i wyłączy chroniony obwód w przypadku przekroczenia ustalonego napięcia. 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MrSalieri
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poprawka. W automatyce faktycznie - podnapięciowe i nadnapięciowe istnieją.

Niestety wypinają obwód.

I o tym problemie cały ten ambaras.

Że wypinają.

Czyli - akumulatorownia oraz kompensacja mocy biernej , bo szczyt produkcji i szczyt zapotrzebowania kompletnie się rozmijają.

Wolę elektrownię dalej od miejsca noclegu.

Finito.

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

~Way hay and up she rises early in the morning~("Morskie opowieści")

~Braterstwo narodu buduje się na kiczu~("Nieznośna lekkość bytu" Milan Kundera)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18 minut temu, MrSalieri napisał:

Właśnie w sytuacji o jakiej tutaj rozmawiamy nie uratują ?

W sytuacjach wyładowań admosferycznych, przepięć komutacyjnyxh i innych tego typu zakłóceniach jest szansa że tak, chóc to też jest zależne od wielu czynników. 

Nie masz racji, i mam wrażenie że również zielonego pojęcia o tym o czym piszesz.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Generacje rozproszone mogą być korzystne dla sieci, ale z uwagi na brak możliwości przewidzenia ich produkcji oraz często mało korzystnego wpięcia do sieci bywa, że szkodzą.

 

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Robi się ciekawie zaczęto od przysłowiowej d..y

 

 

ale nikt nie sprawdził czy w montowanym falowniku nie ma zabezpieczenia na tego typu jego przepięcia, no chyba że mówimy o najtańszym Chińskim g...  a na takie rozsądna osoba sobie nie pozwoli.

 

Za tym koniec fantastyki naukowej i sprawdziłem ten falownik co będę instalował i jest tak:

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

 

Jest jak byk napisane:

 

Proponuję poczytać !

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Duże osiągnięcia pojawiają się wyłącznie wtedy gdy oczekiwania są duże

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

28 minut temu, kaviter napisał:

Nie masz racji, i mam wrażenie że również zielonego pojęcia o tym o czym piszesz.

Ja mam podobnie i na tym zakończmy ?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 minut temu, ASURA napisał:

Jest jak byk napisane:

 

Proponuję poczytać !

Zupełnie nieczytelny jest ten plik. 

 

7 minut temu, ASURA napisał:

ale nikt nie sprawdził czy w montowanym falowniku nie ma zabezpieczenia na tego typu jego przepięcia

Mylisz pojęcia. Ale jeżeli chodzi o napięcie RMS  o którym wszyscy prawdopodobnie piszecie, to norma EN 50438 którą każde takie urządzenie sprzedawane w UE musi spełniać jasno określa że maksymalne napięcie wyjściowe RMS takiego falownika to 1.1Un czyli 253V.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

37 minut temu, xetras napisał:

Poprawka. W automatyce faktycznie - podnapięciowe i nadnapięciowe istnieją.

Niestety wypinają obwód.

I o tym problemie cały ten ambaras.

Że wypinają.

Czyli - akumulatorownia oraz kompensacja mocy biernej , bo szczyt produkcji i szczyt zapotrzebowania kompletnie się rozmijają.

Wolę elektrownię dalej od miejsca noclegu.

Finito.

 

Ja wręcz przeciwnie, problem prądu tylko do audio banalnie rozwiązany bo to nie są moce większe niż moc 1-3KW turbiny wodnej jak się ma dom piętrowy z poddaszem. Tylko 10m wysokości różnicy robi cuda a jak zbiornik odbierający wodę w gruncie jest niżej to jeszcze więcej metrów.większa różnica i możliwa większa moc zakładanej instalacji.

Tak koledzy mikro elektrownia szczytowo pompowa za której część. budowy zapłaci Unia, na pewno za zbiornik w ziemi (są duże dofinansowanie na zbiorniki retencyjne na zbieraną deszczówkę).  Na akumulację energii pewnie też bo Unia się dławi zarówno prądem z wiatraków jak i fotopaneli

Ten zbiornik na górze może ale wcale nie musi być duży. w dzień jak mamy najgorszy prąd a od foto paneli sieć nie chce odbierać prądu bo napięcie skoczyło do paskudnych 253V to pompa może z naszego prądu do góry non stop pompować wodę a turbinie to obojętne bo przy danym przekroju i jednakowym słupie wody prędkość spływającej wody jest constans

 

Miłego popołudnia koledzy, myślenie nie boli...

10 minut temu, kaviter napisał:

Mylisz pojęcia

Producent falowników pewnie też  :))))

 

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

 

Nie wiedziałeś że takie falowniki też się robi?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Duże osiągnięcia pojawiają się wyłącznie wtedy gdy oczekiwania są duże

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 minut temu, ASURA napisał:

Producent falowników pewnie też  :))))

Tak właśnie myślałem

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

boli głowa, co

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Duże osiągnięcia pojawiają się wyłącznie wtedy gdy oczekiwania są duże

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 minutę temu, ASURA napisał:

boli głowa, co

że mylisz pojęcia i nie rozumiesz tego co tam jest napisane.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ważne że ty rozumiesz i właśnie zakładasz na dach

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Duże osiągnięcia pojawiają się wyłącznie wtedy gdy oczekiwania są duże

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

14 minut temu, ASURA napisał:

mikro elektrownia szczytowo pompowa

I to kompleksowo ma sens i uniezależnia od tych "paskudnych", a na pewno wścibskich, sąsiadów.

Przy słabym nasłonecznieniu też zadziała i poza tym energia wodna ma same zalety, bo daje dźwięk bardziej płynny.

(Sorry , ale musiałem:) Poważna inwestycja, a ja jako trefniś tu wypisuję kocopoły.

Już się powstrzymuję.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

~Way hay and up she rises early in the morning~("Morskie opowieści")

~Braterstwo narodu buduje się na kiczu~("Nieznośna lekkość bytu" Milan Kundera)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taki off top - czy oprocz ignorowania autor watku moze zablokowac osoby, ktore nie chce aby sie w nim wypowiadały ?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz producenci wszelkiej maści sieciówek do swojego marketingu mogą dopisać  idealny do instalacji PV 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, ASURA napisał:

Ja wręcz przeciwnie, problem prądu tylko do audio banalnie rozwiązany bo to nie są moce większe niż moc 1-3KW turbiny wodnej jak się ma dom piętrowy z poddaszem. Tylko 10m wysokości różnicy robi cuda a jak zbiornik odbierający wodę w gruncie jest niżej to jeszcze więcej metrów.większa różnica i możliwa większa moc zakładanej instalacji.

Tak koledzy mikro elektrownia szczytowo pompowa za której część. budowy zapłaci Unia, na pewno za zbiornik w ziemi (są duże dofinansowanie na zbiorniki retencyjne na zbieraną deszczówkę).  Na akumulację energii pewnie też bo Unia się dławi zarówno prądem z wiatraków jak i fotopaneli

Ten zbiornik na górze może ale wcale nie musi być duży. w dzień jak mamy najgorszy prąd a od foto paneli sieć nie chce odbierać prądu bo napięcie skoczyło do paskudnych 253V to pompa może z naszego prądu do góry non stop pompować wodę a turbinie to obojętne bo przy danym przekroju i jednakowym słupie wody prędkość spływającej wody jest constans

 

Miłego popołudnia koledzy, myślenie nie boli...

...ale bardzo boli słuchanie muzyki w takim hałasie... ?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Pokaż nowe odpowiedzi
  • Dołącz do dyskusji

    Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
    Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

    Gość
    Dodaj odpowiedź do tematu...

    ×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

      Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

    ×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

    ×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

    ×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



    • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

      • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • House of Marley Positive Vibration Frequency Rasta

      Patrząc na to, co lada moment zacznie wyprawiać się za oknem aż chciałoby się zanucić za nieodżałowanym Markiem Grechutą chociażby fragment niezwykle będącego na czasie utworu „Wiosna – ach to ty”. Dlatego też powoli, acz konsekwentnie warto przygotować się na prawdziwy wybuch zieleni a tym samym niemożność wysiedzenia w czterech „betonowych” ścianach. Jak to jednak w życiu bywa jeszcze się taki nie urodził, co … więc doskonale zdaję sobie sprawę, iż nie dla wszystkich pierwszy świergot ptaków j

      Fr@ntz
      Fr@ntz
      Słuchawki

      Czy płyty CD cieszą się jeszcze odpowiednią popularnością?

      W dzisiejszych czasach, ludzie coraz więcej rzeczy chętniej robią online. Odchodzi się od klasycznych rozwiązań, na rzecz nowatorskich rozwiązań. Ten stan rzeczy dotknął również branżę muzyczną. Normą jest, że artysta wydając nowy album, wypuszcza go również w wersji fizycznej, najczęściej w postaci płyt CD, które można zakupić w wielu sklepach. W opozycji do takich zakupów stoi oczywiście internet i rozmaite serwisy streamingowe, takie jak YouTube, czy Spotify. Warto się zastanowić czy, a jeśli

      audiostereo.pl
      audiostereo.pl
      Muzyka 14

      Marantz Cinema 30

      Choć z pewnością większość śledzących dział recenzencki czytelników zdążyła przyzwyczaić się do tego, że kino domowe gości u nas nad wyraz sporadycznie, to o ile tylko światło dzienne ujrzy coś ciekawego, to czysto okazjonalnie takowym rodzynkiem potrafimy się zainteresować. Oczywiście nie zawsze jest to klasyczny, przeprowadzany w zaciszu domowych czterech kątów test, jak m.in. w przypadku budżetowego, acz bezapelacyjnie wartego uwagi i po prostu świetnego Denona AVR-S770H, lecz również nieco m

      Fr@ntz
      Fr@ntz
      Systemy

      Indiana Line Diva 5

      Śmiem twierdzić, ze nikogo mającego choćby blade pojęcie o tym, co dzieję się wokół, jak wygląda rynek mieszkaniowy uświadamiać nie trzeba. Po prostu jest drogo, podobno będzie jeszcze drożej i tanio, to już było i nie wróci, a skoro jest drogo, to do łask wracają mieszkania o metrażach zgodnych z założeniami speców z lat 50-70 minionego tysiąclecia. Znaczy się znów aktualnym staje się powiedzenie „ciasne ale własne”. Dlatego też logicznym wydaje się popularność wszelkich rozwiązań możliwie komp

      Fr@ntz
      Fr@ntz
      Kolumny

      Bilety | DŻEM koncert urodzinowy| Koncert

      O wydarzeniu Kup bilet na koncert jednego z najważniejszych polskich zespołów bluesowych - zespołu Dżem! Grupa świętuje 40-lecie działalności, w związku z czym na koncertach na pewno nie zabraknie dobrze znanych przebojów, takich jak Wehikuł czasu, Whisky, Czerwony jak cegła czy Sen o Victorii. Dżem bilety na jubileuszowe koncerty już dostępne! O zespole Dżem Połączyli rocka, bluesa, reggae, country. Nagrali piosenki, które uwielbiają zarówno koneserzy, jak i niedzielni słuchacze

      AudioNews
      AudioNews
      Newsy
    ×
    ×
    • Dodaj nową pozycję...

                      wykrzyknik.png

    Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
     

    Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
    Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

    Nie przeszkadzają podczas czytania oraz nie wymagają dodatkowych akcji aby je zamykać.

     

    Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock lub oprogramowanie blokujące, podczas przeglądania strony.

    Zarejestrowani użytkownicy + mogą wyłączyć ten komunikat.