Witajcie,

...

 

Witaj

 

Ad.1 Ad. 2

YDYp 3x2,5 na osobnym zabezpieczeniu B16, jak np. ktoś/coś zrobi zwarcie w kuchni/łazience to audio będzie grało :)

Przewód 3x2,5 układany w ścianie ma Idd=24A, zakładając na audio/video 3kW to mamy prąd 14,03A.

 

Ad. 3

IMHO odpowiedź padła już wcześniej

 

Ad. 4

nikt już nie zakłada "topików" w mieszkaniówce, tylko modułowe

 

Ad. 5

jak robisz osobny obwód do audio z zestawem gniazd, to lecisz z przewodem od TM do gniazd, bez puszek po drodze, to chyba proste

 

Ad. 6

C20 ?!?!!?, a gdzie selektywność zabezpieczeń, zrobisz zwarcie na audio i będziesz zrywał plombę w przedlicznikowym aby wymienić ??

 

Nic nie napisałeś czy wymieniasz instalację od licznika do TM, jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe.

 

Pozdrawiam,

Waldek.

cześć,

 

dziękuję za wsze podpowiedzi. Sami wiecie jak osoby z technicznym wykształceniem/doświadczeniem patrzą na entuzjastów audio. Sam podchodzę z dystansem do kilku tematów ale tak jak powiedziałem na wstępie i tak będę miał demolkę w mieszkaniu i elektryk sam zaproponował, że jeżeli nie mam TV a moim hobby jest słuchanie muzyki może mi wydzielić oddzielną linię pod audio, tylko żebym dał mu kilka sugestii.

Nie znam się na elektryce dlatego chciałbym podsumować wszystko co tutaj zostało powiedziane w kilku konkretnych zdaniach. Prosty komunikat dla fachowca.

 

dodam że prąd mam w mieszkaniu dwufazowy i nie mam obecnie uziemnienia (w budynku podobno jest trzecia faza, ale nie mam kuchenki indukcyjnej i zastanawiam się czy jest sens pisać do elektrowni o przyłączenie - jest?)

 

 

Podsumowując:

 

więc komunikat dla elektryka: Facet, załóż mi proszę osobny obwód na audio, kabel 3x2,5 mm, gniazdko podwójne lepszej jakości. Od gniazdka do skrzynki z bezpiecznikami modułowymi bezpośrednio bez puszek. Poroszę, żeby nie podpinał do fazy która idzie na kuchnię gdzie jest lodówka, piekarnik elektryczny.

 

Pytanie do was: odnośnie skrzynki i bezpieczników, jaka firma, jaki typ bezpieczników ? Oraz pytanie czy coś jeszcze dodać fachowcowi - konkretnie bez zbędnych udziwnień w myśl zasady, żeby coś poszło nie tak.

Hej,

2 fazy do mieszkania ??. Pytam, bo osobiście się z takim przyłączem nie spotkałem.

 

Nie napisałeś nic czy wymieniasz przewód zasilający od licznika na klatce schodowej do mieszkania.

Jak tak to wymień na np. 5x6. Jak będziesz chciał kiedyś indukcję to wiz już masz.

 

Rozdzielnica taka by było sporo miejsca i elektryk nie robił rzeźby, np. Hager VF108TD - 8 mod. VF112TD - 12 mod. podtynkowe

Osprzęt modułowy np. EATON, HAGER.

Pamietej jeszcze o tym aby jesli przewod YDYp to aby dał taki z żyła ochronna w srodku tj pomiedzy L i N.

 

Końcowki przewodow mozesz pocynowac dla pewnosci (aby miedz sie nie utleniala) zanim zamontujesz gniazdko.

 

Reszte tak jak to podsumowales.

Jak mozesz to dawaj 3 fazy - zawsze lepiej niz 2. Pytanie o koszty ale moim zdaniem warto. To C20 to po byku troche.

 

Generanie chka C jest dla silnikow indukcyjnych z rozruchem bezposrednim.

nikt nie montuje topików w mieszkaniach bo nikt nie robi oddzielnej linii do audio.Są oprawy do topików na szynę.

Jak masz dwie fazy ( czy aby na pewno ?) to jedną daj na mieszkanie drugą na audio

DIY to przyjemność grzebania w sprzętach.

- pisałem ten post do posta który zniknął

 

Sam mam oddzielną i moich kilku znajomych również, ale nie jestem autorytetem aby na ten temat się wypowiadać,

Mam 2,5 mm kable i kilka kondensatorów przed gniazdkiem - innych rzeczy nie robiłem bo nie słyszałem różnicy

U dwu znajomych dobry filtr na końcu robił cuda, natomiast u mnie nie.

mercandede .

Miałem z tym styczność. Ma to sens , Wiążę się to z trójkątem mocy .

Ale kable 4 - najlepiej 6 mm2 , bezpieczniki topikowe . W elektromagnetycznych jest cewka - dodatkowe rezystancja .

 

Celem tego jest uzyskanie jak najmniejszej rezystancji miedzy transformatorem zasilającym a odbiornikami .

Czyli trafem na słupie a twoim sprzętem .

Poniekąd efekt będzie zależał od tego jak daleko na nitce masz transformator zasilający , czym bliżej tym lepiej .

 

Co do osprzętu wystarczy porządny , nie musi być super logów pseudo firm .

Chyba że tak lubisz :) .

Kable oczywiście wszędzie drut , unikaj linki .

Końcowki przewodow mozesz pocynowac dla pewnosci (aby miedz sie nie utleniala) zanim zamontujesz gniazdko.

Żadnego cynowania, połączenie z gniazdkiem jest zaciskane, tak samo na zabezpieczeniu. Miedź ma pewną sprężystość i przy poprawnym dokręceniu trzyma wystarczająco i się nie utlenia. Widziałem już luźne połączenia, wprawdzie linki, pocynowane a nie utwardzone tulejką i zaciskarką. Cyna siada i tak jej zostaje. Sugerował bym kierowanie się jednak poprawnością techniczną i tym co mówią stosowne przepisy odnośnie wykonywania instalacji. Jakoś nawet nikt się nie zająknął w temacie wyłącznika różnicowego w celu ochrony przed porażeniem.

Oj, różnicówka była na początku.

W sumie można by podzielić różnicówki - na łazienkę jedną, na kuchnię jedną, na audio jedną i na resztę jedną.

 

Żadnego cynowania, połączenie z gniazdkiem jest zaciskane, tak samo na zabezpieczeniu. Miedź ma pewną sprężystość i przy poprawnym dokręceniu trzyma wystarczająco i się nie utlenia. Widziałem już luźne połączenia, wprawdzie linki, pocynowane a nie utwardzone tulejką i zaciskarką. Cyna siada i tak jej zostaje.

 

Pamietaj ze obecnie coraz wiecej gniazdek nie jest z zakrecanymi terminalami tylko z zaciskami sprezynowymi ala WAGO. W takich bywa juz roznie z utlenianiem. Ale pewnie masz sporo racji z zakrecanymi. Jak dobrze zakrecone to nie powinno sie nic dziac.

Zaciski typu Wago mają tą zaletę że są odporne na wibracje. Sam często stosuje takowe nawet w przypadku kabli 50mm2

Przepływ prądu przez złącze może powodować powstawanie niewielkich drgań i połączenia śrubowe mogą się luzować. a sprężyna dociska cały czas mimo drgań

Złączki do kabli instalacyjnych typu Wago stosuję od lat. I te dobrej jakości jeszcze nie zawiodły. Inaczej bywa z gniazdami z tym systemem połączeń. Ostatnio robiłem dość dużą sieć komputerową z dedykowanym zasilaniem. Dostawca pomieszał mi gniazda standardu mosaic 45x45 na takie zakręcane i typu wago. Masakra dla tych wciskanych przy ciasnej przestrzeni w korycie kablowym czy puszcze, wypadają. Osprzęt wcale nie był najgorszego sortu. Zwróćcie uwagę na rodzaj zazwyczaj kwadratowej nakrętki przy połączeniu zakręcanym. W dobrych gniazdach nie jest ona płaska, a stanowi wycinek sfery. Miedziany drut jest przy dokręcaniu dodatkowo odkształcony, i prędzej diabłu ogon się wyrwie z miejsca gdzie plecy kończą już swoją nazwę niż kabelek wypadnie. A trzeba pamiętać że gniazdo ma swoją manewrowość, wkładamy wtyczkę, wyjmujemy i tak wiele razy. Ile razy gniazdko wyłazi za kablem jak się nie uważa lub kiepsko zamontowane ? Dlatego jako stary praktykujący elektryk subiektywnie polecam dla gniazd jednak zakręcane. I jeszcze, jak ktoś ma rzeczywiście drogie samograje, może warto pomyśleć o ochronnikach przepięciowych,

Topikowych bezpieczników nie stosujemy.Chyba że zamierzamy zdegradować dźwięk na samym początku .Tylko coś takiego:

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Topikowych bezpieczników nie stosujemy.Chyba że zamierzamy zdegradować dźwięk na samym początku .Tylko coś takiego:

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Nie kumam, Ty tak na poważnie i z wiarą podlinkowałeś to ??????????????

Oby to było szyderstwo :)

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Topikowych bezpieczników nie stosujemy.Chyba że zamierzamy zdegradować dźwięk na samym początku .Tylko coś takiego:

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

 

Jasne degradacja jest porażająca spadek napięcia na bezpieczniku topikowym 10A przy pełnym obciążeniu jest rzędu 0,4V za to na kablu 2,5mm2 od bezpiecznika do gniazdka o długości 10m przy tym samym prądzie wynosi 1,38V więc faktycznie degradacja taka że nie da się słuchać jedynie w elektrowni można postawić sprzęt byle nie dalej niż 30m od generatora.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Topikowych bezpieczników nie stosujemy.Chyba że zamierzamy zdegradować dźwięk na samym początku .Tylko coś takiego:

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

a co on chroni ?

 

teraz przeczytałem jeszcze opis.Co za bełkot dla jeleni

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

DIY to przyjemność grzebania w sprzętach.

A czy wiecie, ze każde urządzenie zasilane z sieci, ma w sobie zasilacz? Takie z transformatorem tradycyjnym, mającym dużą indukcyjność gaszą w nim wszelkie wysokoczestotliwościowe syfy, a z impulsowym już na wejściu prąd jest prostowany i filtrowany, więc i tu syfy nie przejdą.

To takie "wewnętrzne kondycjonery", więc po co stosować zewnętrzny???

Nie kumam, Ty tak na poważnie i z wiarą podlinkowałeś to ??????????????

Oby to było szyderstwo :)

 

Nie, ja mam u siebie zamontowany ten bezpiecznik ....

Topikowych bezpieczników nie stosujemy.Chyba że zamierzamy zdegradować dźwięk na samym początku .Tylko coś takiego:

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

W swoim zestawie audio masz garść bezpieczników topikowych- też ich nie stosujesz? A może jeden więcej na tablicy w rozdzielni jest już be?

Z drugiej strony, zwyczajne panelowe bezpieczniki automatyczne działają dokładnie tak samo, jak podlinkowany, możesz też wybierać pomiędzy różnymi czasami zwłoki działania. Doprawdy nie wiem, za co płacić takie chore pieniądze- za czarną obudowę???

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

i jak wypadło porównanie odsłuchowe takiego bezpiecznika z esem i topikiem? Z jaką wielkością i z jaką charakterystyką esa i topika porównywałeś?

DIY to przyjemność grzebania w sprzętach.

U mnie w domu instalację robił człowiek z uprawnieniami, wg norm elektrycznych i budowlanych oraz moich wytycznych nt ozmieszczenia gniazd. Nie mam problemów natury elektrycznej i nie muszę się martwić, ze coś źle działa.

 

A co do bezpieczników, gniazd I sieciówek, to jestem niewierzący.

  • Pokaż nowe odpowiedzi
  • Zarchiwizowany

    Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.



    • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

      • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Biuletyn

      Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi naszymi najnowszymi wiadomościami i informacjami?
      Zapisz się
    • KONTO PREMIUM


    • Ostatnio dodane opinie o sprzęcie

      Ostatnio dodane opinie o albumach

    • Najnowsze wpisy na blogu

    ×
    ×
    • Dodaj nową pozycję...

                      wykrzyknik.png

    Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
     

    Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
    Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

     

    Nie przeszkadzają podczas czytania oraz nie wymagają dodatkowych akcji aby je zamykać.

     

    Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock lub oprogramowanie blokujące, podczas przeglądania strony.

    Zarejestrowani użytkownicy + mogą wyłączyć ten komunikat oraz na ukrycie połowy reklam wyświetlanych na forum.