Ludziska !

Walicie z armaty Flak 88mm do komara ! Po co osobne linie, kondycjonery... Jesli jestescie tak przewrazliwieni, przejdzcie na zasilanie akumulatorowe i bedzie pelen non-compromise. Byl juz watek na ten temat.

emesze

 

napisz gdzie mieszkasz: blok - domek?

jakie masz przyłącze : napowietrzne czy kablowe?

jaka jest linia energetyczna: słupy betonowe czy drewniaki?

jaką masz rozdzielnice w mieszkaniu? ile obwodów czyt. bezpieczników

"emesze,

dlaczego zatem nie rozprawic sie z nim radykalnie ? Ja nie zartowalem z tymi akumulatorami !"

 

@dudivan

Radykalne bylo by to tylko pod sprawa audio - lecz mrugajaca lampa przy odsluchu muzyki tez denerwuje. Pozatym tutaj nie mowa o wplywie superkabla sieciowego na brzmienie, lecz o problemach ze stanami przejsciowymi w zasilaniu. I te problemy warto poprawic bo naprz. tv niebedzie juz chyba na baterie podlaczal.

IvanM ---> Nie przechodze na poprawność językową.Moje wykształcenie jak na chwile obecną to Technik Elektronik (dyplom ze specjalizacją również urządzenia A-V).Dodatkowo uprawnienia seposkie typu E (1kV).Praktyki oraz prywatne zainteresowania głównie serwis RTV (omijam te mniej istotne dla tego tematu).

 

Piorunochron instalowany jest najczęściej powyżej wszelkich anten i innych zabudowań na dachu.Jak dowodzono kilka lat temu piorun najchętniej udarza w najwyższy i ostro zakończony,matalowy drut czy inny przedmiot(będący przewodnikiem).

 

Od 2-3 lat jednak bardzo często widać przypadki uderzenia pioruna w człowieka otoczonego wierzowcami.(gdzie powinno wg.wszelkiej logiki zakończyć się na piorunochronie umieszczonym na dachu jednego z nich).

 

Jedną z przyczyn może być zwiększona emisja fal elektromagnetycznych (zalecenia wyłanczania telefonów komórkowych) oraz czysta głupota (ludzie chowający się pod drzewami).

 

Wszystkiego nie da rady przewidziec ale podejść do tematu ze zdrowym rozsądkiem i wyobraźnią.

 

Ps.Skrzynka nie jest urządzeniem wybitnym ale wystarczy,że obluzował się jeden ze styków doprowadzających faze,zachodzi zjawisko iskrzenia,powolnego utleniania się przewodnika i mogą występować takie sytuacje.

Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...

Jak piszesz w takym stylu, to nie mam najmniejszych zastrzezen.

Zastanow sie jescze nad emisja pola elektromagrnetycznego z kabla instalacji 230V, 50Hz obciazanego odbiornikiem 2-3kW. Porownaj to pole nawet z telefonem komorkowym i zauwazysz, ze nawet jak by piorun byl mocno chetny do przyciagniecia, to ta elektroinstalacja nie ma szans.

  • 3 miesiące później...

Nie lepiej zainwestowac w UPSa? W takim urzadzeniu siedzi falownik ktory na wyjsciu(jesli jest od dobrego producenta) ma 50,03Hz (zmiana ulegaja tylko setne czesci czestotliwosci), zapewni to stabilnosc pradowa i dostawe energi najlepszej jakosci.

Prowadzenie osobnej lini jest bezsensowne.

Fakt ma 50,03 tylko, że z falownika to dostajemy niezłą sieczke. Właściwie to można powiedzieć ze prostowanie prądu zeby naładowac UPS, potem przepuszczanie go przez falownik i znow prostowanie w urządzeniach to taki okrężny proces. Lepsze by było chyba uzycie generatora sinusoidy podłączonego do akumulatorów, albo bym proponował od razu zasilać z akumulatorów silnik prądu stałego, który by nam kręcił prądnię synchroniczna bądź indukcyjną. Wtedy mieli byśmy prawie idealna sinusoidę ;)

 

no i mi się na żarty zebrało porzed snem

 

Pozdrawiam, miłej nocki.

No dobra pal licho te pioruny rzeczywiscie ciagniecie lini zasilania do Audio obok piorunochrona jest sprawa niebezpieczna FAKT.

Emesze czy nie dało by rady tego jakos ominąć??Bo poki co jest to jedyny w sumie problem.

Pozatym ja bym pociagnał osobna linie kablem ekranowanym np Lapp albo Hellu kabel 3x4mm2 w ekranie.

Ekran w skrzynce zasilajacej podpiałbym pod uziom spełniał by on rolę dodatkowego tłumika zakłoceń w-cz.Wartało by podpiąć kilka drobnych elementów np warystor rezystor i kondensator małej pojemnosci ceramiczny na wysokie napięcie aby "wycinał" smieci z sieci.

 

 

 

Obecnie znamy tylko takie zabezpieczenia przed piorunami nie inne w wiekszosci przypadków piorunochrony działają prawidłowo z zasady podczas burzy leje deszcz i normalne ze ludzie zapominaja o niebezpieczenstwie i chowaja sie pod drzewem robi się "trzask" i ludka nie ma SMUTNE:-( Prywatnie znam kilkunastu conajmiej ludzi którym przydało by sie dac kopa albo zaserwowac uderzenie pioruna pod drzewem..podejrzewam ze kazdy z nas takich ludków zna:-)

->ar2arek

 

zapewne kol. kowal mial na mysli fakt, ze tanie upsy pracujace w trybie interaktywnym na wyjsciu daja cos co bardziej przypomina tzw. cygańska dróżke niz sinusoide. na takie zasilanie alergicznie zareaguja nawet niektore urzadzenia typowo komputerowe (sam posiadam taki router), o typowym sprzecie rtv nie wspominajac. porzadny ups pracujacy w trybie ciaglym to wydatek w okolicach 3 kzl, czyli tyle ile kondycjoner sieciowy. dedykowana linia zasilajaca wyjdzie zdecydowanie taniej.

Szanowni koledzy

Wszystko to pięknie ,ja mam takie pytanko, czym zakończyć osobną linię elektryczną? tzn jakie gniazda polecicie?

Moja linia jest niestety nie uziemiona więc gniazda bez uziemienia czy balsy bdą ok .Dzieki za odpowiedzi.

-> marekzawa

 

>Instalacja elektryczna w ekranie to nie jest chyba dobry pomysł :-((

 

Dlaczego?

Interesuje mnie to, ponieważ jedną linię w mieszkaniu (od skrzynki) zamierzam pociągnąć właśnie kablem kranowanym.

Jak schuko to tylko audiofilskie spod znaku Furutecha :)

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -FI E 30.

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

>Marekzawa i Hiszpan

 

Panowie sprawa z punktu widzenia typowo elektrycznego z kładzeniem kabla ekranowanego lapp fakt nie jest w 100 procentach ok' ale..

Zakładam ze kupuje lappa 3x4mm2 w stalowym ekranie i ciagne normalnie zyłę Fazową tzw L1, zyłę neutralną tzw N i zyłę Uziomową tzw PE dodatkowo stalowy oplot podłaczam z dwoch stron jako PE

Taki Lapp wytrzyma ciagły prad w przyblizeniu powyzej 30Amper.....nie wierze aby kiedykolwiek emesze był w stanie tyle pociagnac klockami audio.Zakładam ze jak to w audio wieksze sa skoki impulsowe niz ciagłe bo ciagle pewnie maksymalnie bedzie okolo z 500W.

Wracam do watku bo mi tu bodo_z przerwał....w kazdym razie ekran niewatpliwie daje znaczna poprawę odkłóca sieć linie chroni przed zakłóceniami EMI tłumi wiekszosć smieci harmonicznych na terenie mojej firmy niejednokrotnie tego typu kable sie sprawidziły jako idealne przewody zasilajace gdzie przy normalnych przewodach typu dy lgy wariowały nam kompy i sterowniki

Dodatkowa poprawa jest tez uzyskiwana poprzez nałozenie kilku pierscieni ferrytowych ale w sieci domowej wystarczy jeden i to malutki.

Kilku moich przyjaciół zastosowało sie do mojej rady i do dzis sa mi wdzieczni.

Oczywiscie nie jest konieczne stosowanie Kabla typu Lapp albowiem sa to kosztowne kabble mozna kupic rownie dobre kable firmy Hellu kabel np w łodzkim TME których cena jest atrakcyjniejsza a efekt finalny identyczny.Ja w kazdym razie Polecam a wy panowie zrobcie jak wam Serce dyktuje i jedno no mimo wsio jestem stanowczym przeciwnikiem kładzenia przwodu zasilajacego audio w poblizu linii instalacjii odgromowej bo i owszem byc moze nigdy nic sie nie stanie ale licho nie spi.

Jako Idealny raz na zawsze polecam kabelek oznaczony w tme LIYCY3X4mm2 sprzedawany w odcinkach 25,50 i 100metrów.

 

Aha i tego typu kable mozna spokojnie obkładac tynkiem wmurowywac itd jakoze sa one wykonane jako kable sterownicze przemysłowe odporne na olej i inne grozne czynniki co oznacza ze lezenie w tynku bedzie dla nich wrecz komfortowe:):)

Ale prosze pamietac o promieniu zgiecia dla wyzej podanego typu kabla jest to okolo 8-10cm przy kącie 90 stopni.

->marekzawa

 

"blaszki" w schuko dzialaja dokladnie tak samo jak bolec. w 2 zylowej instalacji masz 2 opcje - nie podlaczac ich, albo zmostkowac do zera. co do dostepnosci gniazdek schuko - z pojedynczymi nie ma problemu, sa w kazdej hurtowni elektrycznej. podwojne niestety trzeba zamawiac.

nie daj sie zastraszyc zyziowi - pan adamek jest znany z zamilowania do extremalnych cen ;) podwojne schuko to wydatek rzedu 15-20 zl. szukaj w ofercie firm: polo, legrand, berker.

  • Pokaż nowe odpowiedzi
  • Zarchiwizowany

    Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.



    • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

      • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Biuletyn

      Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi naszymi najnowszymi wiadomościami i informacjami?
      Zapisz się
    • KONTO PREMIUM


    • Ostatnio dodane opinie o sprzęcie

      Ostatnio dodane opinie o albumach

    • Najnowsze wpisy na blogu

    ×
    ×
    • Dodaj nową pozycję...

                      wykrzyknik.png

    Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
     

    Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
    Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

     

    Nie przeszkadzają podczas czytania oraz nie wymagają dodatkowych akcji aby je zamykać.

     

    Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock lub oprogramowanie blokujące, podczas przeglądania strony.

    Zarejestrowani użytkownicy + mogą wyłączyć ten komunikat oraz na ukrycie połowy reklam wyświetlanych na forum.