Chciałbym aby zamykał się jeśli T1>T2  oraz otwierał się jeśli T1<T2

T to oczywiście temperatura czyli mam dwa czujniki jeden w zasobniku Cwu a drugi na kotle.

Mają szanowni jakiś pomysł bez sterowników elektronicznych?

Człowiek może być dobry, uczciwy ale i tak ilość ludzi na jego pogrzebie zależy od pogody...

Odnośnik do komentarza
https://www.audiostereo.pl/topic/142245-najprostsze-sterowanie-zaworem-wodnym/
Udostępnij na innych stronach

No wiesz, mogą mieć analogowe typu napięcie, oporność albo np. przekaźnikowe.

SPDIF do dla palacza gdyby chciał tam siedzieć dłużej.

Jestem Europejczykiem.

 

Na kotle nie mam jeszcze czujnika ale jest miejsce natomiast zasobnik jest z grzałka elektryczna i może dało by się wykorzystać istniejący termostat. Wiem ze wystarczyłby dwukanałowy sterownik ale ceny to ponad 300 zł do tego dochodzi koszt elektrozaworu.

Czyli chciałbym jak najprościej i najtaniej ;)

Człowiek może być dobry, uczciwy ale i tak ilość ludzi na jego pogrzebie zależy od pogody...

Gość

(Konto usunięte)

https://allegro.pl/elektrozawor-wodny-230v-nz-440000672-150st-c-8bar-i6865442627.html

https://allegro.pl/oferta/termostat-ogrzewania-podlogowego-podtynkowy-7486336569

regulagtor mozna zamocować blisko rury by wewnętrzny czujnik odczytał temperaturę

reszta zalezy od regulacji samego termostatu , przy odrobinie chęci da się ustawić zadane parametry

temostat odczytuje temperaturę na powierzchni rury , zbiornika co.... załącza przekażnik uruchamiający elektrozawór

przy wzroście temperatury ponad zadana wartość przekażnik termostatu odcina napięcie i elektrozawór sie zamyka

wewnętrzny czujnik temperatury na pewno ma styki elektryczne mozna wylutowac i wlutowac czujnik temperatury z bojlera lub pieca

 

ewentualnie mozna termostat z bojlera wbudować szeregowo jako rozłacznik 230v i doprowadzić napięcie z sieci bezpośrednio do cewki elektrozaworu

NIEBEZPIECZNE ROZWIĄZANIE

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

wybierz dwa takie by miały odpowiedni zakres  i obudowy i podłącz do cewki .

Czujniki ok 1,5 m bez możliwości wydłużenia

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

DIY to przyjemność grzebania w sprzętach.

Czujki temperatury na piecu (A) i bojlerze (B) podłączone do dwóch wejść komparatora.

Jak B>A zawór zamknięty. Nieważne do ilu stopni jest zagrzana woda, byle byla różnica temperatury.

Proste jak drut.

Oczywiście zakładając, że czujniki temperatury są takie same, tzn. tej samej temperaturze odpowiada to samo napięcie wyjściowe.

Ale to jeszcze nie wszystko. Pasowałoby dać jakąś histerezę żeby pompy nie włączać i nie wyłączać co chwilę. A najlepiej i histerezę i jakieś opóźnienie, ale histereza to minimum.

Jestem Europejczykiem.

 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.



  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Biuletyn

    Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi naszymi najnowszymi wiadomościami i informacjami?
    Zapisz się
  • KONTO PREMIUM


  • Ostatnio dodane opinie o sprzęcie

    Ostatnio dodane opinie o albumach

  • Najnowsze wpisy na blogu

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

                  wykrzyknik.png

Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
 

Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

 

Nie przeszkadzają podczas czytania oraz nie wymagają dodatkowych akcji aby je zamykać.

 

Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock lub oprogramowanie blokujące, podczas przeglądania strony.

Zarejestrowani użytkownicy + mogą wyłączyć ten komunikat oraz na ukrycie połowy reklam wyświetlanych na forum.